Мощность на каждую квартиру закладывается на стадии проектирования с учетом мощности, выделенной на весь поселок. Да, конечно, идет расчет со всеми коэффициентами, как то: спроса, максимума, одновременности и т.д. Но нам это не поможет, мощность уже определена. То что она одинакова для больших и маленьких квартир - ошибка проектировщиков и несовершенство рынка, не позволяющее выпустить подходящие "токоограничители".
Согласование проекта не требуется, тем более с Мосэнергосбытом. Организация заключения Договоров на снабжение на совести застройщика.
Счетчики скорее всего будут Меркурии, подключенные в единую АСКУЭ. Своровать не выйдет - вычислят
.
Если застройщик поставит баки с водой для проведения ремонта, то это будет ГЛУПО с его стороны и навредит нам. Канализация должна промываться достаточным протоком, а не жиденьким цементом от строителей.
IEK - честный Китай. Лучше поменять, но можно и оставить. Обратите внимание на западные , но не приевшиеся марки, их подделывают меньше. Если АВВ или Шнайдер, то только у поставщиков,рекомендованных официалами.
16-ти амперный 10-ти милиамперный дифф. на газовый котел с нагрузкой в несколько десятков Ватт - круть! 6 А с характеристикой В - за глаза, дифф. защита не требуется, даже если насосы мелкие будут! Боитесь пробоя - от ДСУПа закиньте ПВ1(3)-6,0 на котел и насосы (на насосы 6-ка может не влезть, тогда ПВ-4,0).
Кратковременно превышение до 8-ми кВт - лучше не надо. Если уж на то пошло и мощности не хватает, тогда надо проектировать электрощит с выделением приоритетной нагрузки, установкой РМТ (а может и не одного) и отключением части нагрузки. Но это можно сделать, только если есть дизайн-проект (то есть вы точно знаете организацию квартиры в целом).
Токоограничивающий аппарат в 25 А - это не 5,5 кВт, а 5,0 кВт и меньше. Не надо забывать про cos f, который отнюдь не 1,0. У кондиционеров, СВЧ, стир/посудо/машин и других бытовых приборов с относительно большой реактивной составляющей он редко бывает выше 0,9. Опять же зависит от напряжения. У тех, кто ближе к подстанции, мощность на квартиру будет чуть больше, чем у тех кто дальше
.
Вода перемерзнет в отоплении - а на фига воду в отопление заливать!? Уже давно все переходят на антифризы.
Меня больше интересуют параметры воды. Какую водоподготовку поставят и какое качество воды будет? Низкое давление и проток не даст нормально работать котлу на ГВС. Жесткость выше 6-ти единиц будет вызывать приличные отложения на нагревающихся поверхностях (котел на ГВС, чайник, стир/посудо/машина). Железо - ржавые разводы в сантехнике и отложения в сливном бачке (задолбало уже по месту жительства). Какую миниводоподготовку делать дома? Обезжелезивание? Ионообменку? Или сразу осмос ставить? Кто-нибудь знает, где будут скважины, из какого разреза водозабор?