По ходу пьесы накапливается кучка всяких нюансов по теме подключения и эксплуатации наших котлов VIESSMANN.
Предлагаю в этой теме делиться знаниями и опытом по этой марке котлов.
Итак.
Тема 1. Подключение котла Vitopend 100-w wh1d. Двухконтурный котел, мощностью 24кВт без встроенного бака-накопителя с ЖК дисплеем.
К удивлению, в руководстве по монтажу этого котла забыли указать схему подключения труб отопления и ГВС. В сервисном центре висмана прояснили так:
если смотреть на морду котла, то слева направо будет:
1. выход отопления. 3/4". Нагретая вода подается на батареи.
2. выход горячей воды ГВС. 1/2"
3. подключение газа
4. вход холодной воды ХВС. 1/2"
5. вход отопления. 3/4". Остывшая в батареях вода возвращается в котел.
Проверяйте подключение! Если неправильно будет подключен контур ГВС, то это чревато перегревом воды и сбоем в работе котла. Причина проста - датчики температуры в котле снимают показания на выходе из теплообменника.
Тема 2. Работа насоса в котле в тупиковом режиме.(Оказалась не актуальна. Встроенный перепускной клапан в котле отлично справляется с этой проблемой)
Тема 3. Подключение бойлера косвенного нагрева.Есть несколько вариантов подключения бойлера к котлу. Кто будет ставить себе бойлер, хотелось бы узнать, по какой именно схеме будете подключать.
Примеры готовых схем подключения:
1. см.
комментарий #3 ниже. Подключение БКН или обычного бойлера через контур ГВС.
2. см.
комментарий #7 ниже. Подключение БКН через контур ГВС с запасным подключением через контур отопления