Заказать ремонт

VIESSMANN VITOPEND. Обусуждение котлов

  • 7 Ответов
  • 14008 Просмотров

Dionx

  • Постоялец
  • ***
  • 138
VIESSMANN VITOPEND. Обусуждение котлов
« 03 Сентябрь 2015, 16:50:55 »
По ходу пьесы накапливается кучка всяких нюансов по теме подключения и эксплуатации наших котлов VIESSMANN.
Предлагаю в этой теме делиться знаниями и опытом по этой марке котлов.

Итак.
Тема 1. Подключение котла Vitopend 100-w wh1d.
Двухконтурный котел, мощностью 24кВт без встроенного бака-накопителя с ЖК дисплеем.
К удивлению, в руководстве по монтажу этого котла забыли указать схему подключения труб отопления и ГВС. В сервисном центре висмана прояснили так:
если смотреть на морду котла, то слева направо будет:
1. выход отопления. 3/4". Нагретая вода подается на батареи.
2. выход горячей воды ГВС. 1/2"
3. подключение газа
4. вход холодной воды ХВС. 1/2"
5. вход отопления. 3/4". Остывшая в батареях вода возвращается в котел.

Проверяйте подключение! Если неправильно будет подключен контур ГВС, то это чревато перегревом воды и сбоем в работе котла. Причина проста - датчики температуры в котле снимают показания на выходе из теплообменника.

Тема 2. Работа насоса в котле в тупиковом режиме.
(Оказалась не актуальна. Встроенный перепускной клапан в котле отлично справляется с этой проблемой)

Тема 3. Подключение бойлера косвенного нагрева.
Есть несколько вариантов подключения бойлера к котлу. Кто будет ставить себе бойлер, хотелось бы узнать, по какой именно схеме будете подключать.

Примеры готовых схем подключения:
1. см. комментарий #3 ниже. Подключение БКН или обычного бойлера через контур ГВС.
2. см. комментарий #7 ниже. Подключение БКН через контур ГВС с запасным подключением через контур отопления

Жека

  • Пользователь
  • **
  • 66
Re: VIESSMANN VITOPEND. Обусуждение котлов
« Ответ #1: 03 Сентябрь 2015, 17:15:17 »
Цитата: Dionx
...
К удивлению, в руководстве по монтажу этого котла забыли указать схему подключения труб отопления и ГВС. В сервисном центре висмана прояснили так:
если смотреть на морду котла, то слева направо будет:
....

Странно. В моей документации все есть про подключение на стр. 8
http://serviessmann.ru/biblioteka/gaz_nastennie_kotli/Vitopend&Pendola/WH1B/DB_VITOPEND%20100-W%20WH1B.pdf

Dionx

  • Постоялец
  • ***
  • 138
Re: VIESSMANN VITOPEND. Обусуждение котлов
« Ответ #2: 03 Сентябрь 2015, 18:05:30 »
Цитата: Жека
Странно. В моей документации все есть про подключение на стр. 8
http://serviessmann.ru/biblioteka/gaz_nastennie_kotli/Vitopend&Pendola/WH1B/DB_VITOPEND%20100-W%20WH1B.pdf


Я ж, наивный, искал в руководстве по монтажу эту информацию:
http://www.viessmann.ru/content/dam/internet-ru/pdf_documents/Product_Show/Gas-fired-boilers/vitopend_100_whkb/5441_436_09_2009masavitopendwh1dturbo.pdf
А она в паспорте оказалась. А что за место для электрических кабелей на передней панели котла, изображенной на картинке?

Dionx

  • Постоялец
  • ***
  • 138
Вариант схемы подключения БКН
« Ответ #3: 04 Сентябрь 2015, 13:45:59 »
Вариант схемы подключения родного бака косвенного нагрева через контур ГВС котла.

Преимущества схемы:
1. Простота подключения по сравнению с вариантом подключения через контур отопления.
2. Возможность использования дешевого обычного (электрического) бойлера вместо БКН.

Недостатки:
1. В случае высокой жесткости воды сокращается срок службы встроенного в котел теплообменника, т.к. через котел проходит проточная вода.

Жека

  • Пользователь
  • **
  • 66
Re: VIESSMANN VITOPEND. Обусуждение котлов
« Ответ #4: 07 Сентябрь 2015, 12:34:25 »
Цитата: Dionx
....
 А что за место для электрических кабелей на передней панели котла, изображенной на картинке?


Я подразумеваю, что это место вывода электрокабеля из стены

Dionx

  • Постоялец
  • ***
  • 138
Re: VIESSMANN VITOPEND. Обусуждение котлов
« Ответ #5: 07 Сентябрь 2015, 12:40:54 »
Цитата: Жека
Я подразумеваю, что это место вывода электрокабеля из стены

То есть это должен быть вид сзади на котел? :)

Жека

  • Пользователь
  • **
  • 66
Re: VIESSMANN VITOPEND. Обусуждение котлов
« Ответ #6: 07 Сентябрь 2015, 14:13:09 »
Цитата: Dionx
Цитата: Жека
Я подразумеваю, что это место вывода электрокабеля из стены

То есть это должен быть вид сзади на котел? :)


Нет. В этой зоне должен выходить кабель из стены, чтобы после навески котла проложить его внутри к клеммам подключения. В этой зоне нет горячих деталей.
Посмотрите стр.6 рис. 3

Dionx

  • Постоялец
  • ***
  • 138
Re: VIESSMANN VITOPEND. Обусуждение котлов
« Ответ #7: 15 Сентябрь 2015, 13:44:38 »
Вариант с запасным контуром подогрева воды (например, на случай выхода из строя теплообменника в котле)
Основная сложность этого варианта - умный программируемый термоконтроллер, обрабатывающий данные с двух термодатчиков одновременно и управляющий насосм и трехходовым клапаном.
Если кто-то дружит с электроникой и программированием, то такой контроллер можно очень бюджетно собрать, к примеру, на Arduino и управлять дополнительно им через компьютер или систему "умный дом".
В более простом варианте ставится термореле с гистерезисом на управление насосом, а нагрев бойлера через контур отопления подключать только вручную по необходимости.

P.S. В приведенной схеме используются: бойлер косвенного нагрева объемом до 100 литров с линией рециркуляции, расширительный бачок для систем водоснабжения объемом 8-12 литров, насос GRUNDFOS UP 15-14 B (или BT), трехходовой клапан с сервоприводом, два термодатчика (в котле и на контуре отопления). Можно вместо БКН использовать обычный электрический бойлер, замкнув контур рециркуляции с выходом горячей воды из бака.